冷凝器的阻力是固定的吗? 复制链接

来自:技术交流 发表于 2019-8-12 09:54:46
查看
707
回复
1
冷凝器的阻力是固定的吗? 大家都知道,阻力与水的流速、流量是有很大的关系的,为什么样本上的阻力是一个固定的值,这个数值是怎样测出来的 ?
回复

使用道具 举报

楼主 2019-8-12 09:55:02
那是工厂实验室工况下测得的数据,实际使用要根据修正系数进行修正。